防烟楼梯间的前室,是室内空间进入楼梯间的一个防烟隔断空间。每一个从室内空间均需经过前室才能进入楼梯间。
高规也允许剪刀梯合用前室的情况存在,是同一个防火分区通过同一个前室进入两部不同的楼梯。
平时也会设计到不超过三个分区的空间经过同一个前室进入一个楼梯间的情况。
楼主的问题是同一个防火分区经过同一个前室进入同一部楼梯,
我认为从性能上是允许的。
但消防不一定能这么认真地帮你分析,
只能建议最好还是在第二层的前室能有单独的分隔。
收起↑
防烟楼梯间的前室,是室内空间进入楼梯间的一个防烟隔断空间。每一个从室内空间均需经过前室才能进入楼梯间。
高规也允许剪刀梯合用前室的情况存在,是同一个防火分区通过同一个前室进入两部不同的楼梯...展开↓