其实两个人都没有错
傅老前辈一个是从计算 和构件上考虑的
邓工 一个是从实际意义上分析的 ,你其实是没有理解邓工的意思。
在计算中 ,计算机分析中,如果次梁不点铰接,这样就考虑了次梁对刚度的贡献。
比如横向布置次梁 如果横向的地震下的位移角过不了 可以横向布置次梁
这样由于次梁的刚度贡献
很有可能就位移角就满足规范要求了。这个是理论上比较理想化的。
但是实际地震下
次梁对结构的刚度贡献是很小的
看一下汶川地震的一些震害照片 主梁和 柱破坏的不成样子了
但是有的次梁一点变化都没有没有的甚至表面的抹灰都没有坏。
所以就出现这样的情况 你计算中考虑的次梁对刚度的贡献
吸收了一部分地震力 ,
这样主梁吸收的地震力就小了
那么相应的主梁配筋也小了
可是实际中抗震的主角是主梁 。次梁对刚度贡献和抗震的贡献可能根本没有算的那么大。
所以从这个角度来说,次梁应该布置在长的方向,从而在短向的主梁在计算中配筋比较大。
换句话说 就是 PKPM中不点铰次梁对刚度的贡献比较大
大家都比较认同这个理论,但是从震害上确发现这个次梁对整体贡献可能并没有计算的那么大
次梁可能和楼板连接的更加紧密一些,它可能把刚度贡献给板更加多一些,使板更加接近刚性楼板假定
而贡献给整个结构的整体少一些。
但是大家都用PKPM,建模都按次梁建模又麻烦,所以只能通过横向布置主梁这样的方法来提高竖向不利方向主梁的抗震的能力。
以上是我的理解。
仅供参考
如有不对欢迎批评指正。
个人一般都倾向于 横向布置次梁
不过主要的原因不是什么抗震不抗震
而是横向布置次梁,梁编号比较少
配筋和修改都比较方便
嘎嘎收起↑
其实两个人都没有错
傅老前辈一个是从计算 和构件上考虑的
邓工 一个是从实际意义上分析的 ,你其实是没有理解邓工的意思。
在计算中 ,计算机分析中,如果次梁不点铰接,这样就考虑了次梁对刚度的贡献。
比...展开↓